20년2회 15번문제 냉각코일 열수 구하는 문제에 습면보정계수가 주어지지 않아도 1을 곱해주어야 하는지요.또한 조명부하 구하때 보기에 점등율이 없을때도 1을 곱해야 되는지요 heosmn 업데이트 시간 2024년 04월 13일 06:44 공유 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 13일 17:17 (편집된 시간 2024년 04월 13일 17:24) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 코일열수 구하는 공식에 습면보정계수 Cw를 표시 했기 때문에 습면보정계수가 주어지지 않았어도 1을 써준 것입니다. 마찬가지로 조명부하 구할 때도 공식에 점등율(기호)을 표시했기 때문에 값이 주어지지 않았어도 1을 적용한 것입니다. 만약 공식에 기호를 쓰지 않았다면 주어지지 않은 값은 쓸 필요 없습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
코일열수 구하는 공식에 습면보정계수 Cw를 표시 했기 때문에 습면보정계수가 주어지지 않았어도 1을 써준 것입니다.
마찬가지로 조명부하 구할 때도 공식에 점등율(기호)을 표시했기 때문에 값이 주어지지 않았어도 1을 적용한 것입니다.
만약 공식에 기호를 쓰지 않았다면 주어지지 않은 값은 쓸 필요 없습니다.
감사합니다.
임재기