2023년 1회 2번 실기
2번 문제 (소문제 2번)
벽체를 통한 부하를 구할때, 1) 동쪽 에서 1번소문제에서 구한 외벽체 열통과율 3.03을 가지고 계산을 하셨는데, 문제 조건에 주어진 4.벽의 열전달율 외측 20을 가지고 계산하면 안되나요? 두 값 3.03과 20이 무슨 차이가 있고 각각 어느 때에 사용하는지 궁금합니다.
(소문제 5번) 인체 부하를 구할 때, 재실인원을 구할때 9x14/5로 계산하면 25.2인이 나옵니다. 문제 푸실때는 25.2인으로 그냥 계산하셨는데, 사람은 소수점으로 셀 수 없으므로(사무실에 25.2인이 들어갈 수 없으므로) 25인으로 계산하였는데, 어떤게 맞는 것인지 궁금합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 설명한 내용입니다.
1. 외측 열전달율은 외벽의 열통과율 계산할 때 사용하는 것입니다.
1147p (1) 외벽체 열통과율 계산할 때 적용한 α0 값 20입니다.
즉, 외벽체 열통과율과 외측 열전달율은 다른 것입니다.
참고로 교재 18~20p를 보시면 이해되실 것입니다.
2. 거주하는 사람의 수를 계산하라고 했다면 질문하신 대로 정수로 답을 해야 합니다.
그러나 사람이 내는 발영량을 계산하기 때문에 소수점이 가능합니다.
즉, 25.2인의 의미는 25인은 1시간동안 거주하고 나머지 한사람은 1시간중에 20%인 12분 동안만 사무실에 거주하면서 열을 발생시킨 경우가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.