21년 2회 9번 (2) 질문입니다.

직장을 다니면서 교수님 강의를 듣고 필기를 합격한 후 시간이 없어 실기 준비 못하다

시간이 생겨서 교수님 강의를 들으면서 실기를 준비하고 있습니다. 좋은 강의 감사합니다.

질문은 21년 2회 9번의 두번째 문제를 보면 유량을 구하기 위해서

공기 냉각열량= 냉수 가열량 을 이용해 답을 구하는데 공기 냉각 열량도 엔탈피가

아닌 온도차로 구하면 안되나요? 정압비열 1.01kJ/kgK 가 있는데 이걸 이용해서

Gadh=GwCwdTw 대신 GaCadTa=GwCwdTw 로 구하면 안되나요?

21년 2회 9번 두번째 문제를 대표 질문을 했지만 정압비열이 있는데도 어떤 경우 습공기선도에서

엔탈피 구해서 구하고 어떤 경우 정압비열 곱하기 온도차로 구하는데 구하는 방법을 차이를

두는 기준이 무엇인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러번 설명드린 기억이 납니다.

    공기의 경우 냉각을 하면 일반적으로 현열과 잠열이 감소합니다.(항상 그런 것은 아니지만 일반적으로 그렇습니다.)

    따라서 온도차로 구하면  현열량만 계산되는 것이기 때문에  전열량 (현열량+ 잠열량)을 계산하려면  엔탈피차로 구해야 하는 것입니다.

    공기를 가열하는 경우는 수분의 증감이 없기 때문에 가열량은 현열량만 존재합니다.

    따라서 가열량은 온도차로 계산해도 되는 것입니다.

    정리합니다.

    공기 냉각일 때  현열량은 온도차로 구하고,  전열량은 엔탈피차로 구하면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 