실기 24년 교재 1135페이지

2번 문제에서 체적효율은 주어졌는데 쓰이지가 않는 값인가요?

질량유량에 체적효율값이 이미 내포되어 있다고 봐야할까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 주어진 압축기 냉매 질량유량 1.5kg/s는  압축기 실제 냉매 유량으로 보아야 합니다.

    즉, 질문하신 것처럼 이미 체적효율이 적용된 실제 유량이므로 체적효율을 적용하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기