고압수액기 위치 질문드립니다.

22년 7월 1번 문제인데

2단압축1단팽창 사이클에서 고압수액기 답이 응축기는 안되는건가요?

수액기가 일반적으로 응축기 - 팽창밸브 사이에 설치되는것으로 알고 있습니다.

그럼 2단압축 1단팽창이면 응축기 - 고압수액기 - 중간냉각기 순이 맞는건가요??

아니면 직접팽창형이라 그런건지 헷갈리네요... 제가 놓치는 부분이 있는지 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    만약  보기에 고압수액기가 없다면 질문하신대로 응축기가 답이 됩니다.

    그러나  보기에 고압수액기가 있기 때문에 응축기가 답이 될 수 없는 것입니다.

    질문하신  2단압축 1단팽창에서 응축기 - 고압수액기 - 중간냉각기 순이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기