24년책 실기 934페이지 wkdgusrb1230 2024년 04월 13일 14:58 공유 4번 난방코링 부하 계산 시 h4와 h5의 실제 값은 다른데 정확한 값을 구할 수 없으니 같다고 놓고 푸는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 14일 15:56 (편집된 시간 2024년 04월 14일 16:00) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 순환수 가습의 경우 가습의 상태변화는 습구온도 일정선을 따라 움직입니다. 습구온도 일정선과 엔탈피 일정선은 동일하지 않지만 큰 차이가 나지 않기 때문에 습구온도 일정선을 따라 변하는 순환수 가습의 상태변화시 엔탈피변화도 일정하다고 보는 것입니다. 즉, 엔탈피의 변화가 극히 작기 때문에 h4 = h5로 보아도 된다는 것입니다.(교재 104p 위에서 5째줄에 설명이 되어있습니다.) 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
순환수 가습의 경우 가습의 상태변화는 습구온도 일정선을 따라 움직입니다.
습구온도 일정선과 엔탈피 일정선은 동일하지 않지만 큰 차이가 나지 않기 때문에 습구온도 일정선을 따라 변하는 순환수 가습의 상태변화시 엔탈피변화도 일정하다고 보는 것입니다.
즉, 엔탈피의 변화가 극히 작기 때문에 h4 = h5로 보아도 된다는 것입니다.(교재 104p 위에서 5째줄에 설명이 되어있습니다.)
감사합니다.
임재기