2020년 실기 4회차 문제 3번 질문입니다

안녕하세요 2020년 4회차 문제 3번 관련 문의드립니다.

송풍기의 전압을 구할때, 문제 조건1에 취출구 손실은 각 20pa라고 나와있는데, 취출구가 3개라서 20x3=60 pa를 더하는게 아닌, 20pa 만 더하는데 왜 이렇게 더하는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러번 설명드렸습니다.

    덕트나 배관의 경우 마찰손실이 가장큰 경로에 대하여 전압강하(= 마찰손실=손실수두)를 구하면 

    그보다 전압강하가 작은 경로에도 공기나 물을 보낼 수 있습니다.

    따라서 전압강하가 가장 큰 경로에 대하여만 구하면 됩니다.

    이 문제에서 바람이 통과하는 경로는  A-B-C-D-E-I경로 ,A-B-C-D-E-F-J경로, A-B-C-D-E-F-G-H경로가 있는데

    이 중에 전압강하가 가장 큰 경로는  A-B-C-D-E-F-G-H경로이며  이경로에 취출구는 1개 뿐입니다.

    따라서 1개만 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기