06년2회3번,15년1회4번 zoe1003 2024년 04월 15일 11:21 공유 공조기 코일저항 각 40kPa이면 BCDE 안에 배관코일저항이 각각 40kPa이란 뜻 아닌가요? 그래서 양정은 15+(80+8+8+8+16+40×4)/9.8=43.57m 아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 16일 03:31 (편집된 시간 2024년 04월 16일 03:50) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 자세히 설명 드렸습니다.(2015년1회4번) 펌프 A에서 부터 마지막 G까지 배관의 경로를 그려보시면 어는 경로이든 코일은 1번만 통과한다는 것을 아실 수 있을 것입니다. 따라서 40kPa은 한번만 적용하는 것이며 교재의 풀이가 맞는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 자세히 설명 드렸습니다.(2015년1회4번)
펌프 A에서 부터 마지막 G까지 배관의 경로를 그려보시면 어는 경로이든 코일은 1번만 통과한다는 것을 아실 수 있을 것입니다.
따라서 40kPa은 한번만 적용하는 것이며 교재의 풀이가 맞는 것입니다.
감사합니다.
임재기