06년2회3번,15년1회4번

공조기 코일저항 각 40kPa이면 BCDE 안에 배관코일저항이 각각 40kPa이란 뜻 아닌가요? 그래서 양정은 15+(80+8+8+8+16+40×4)/9.8=43.57m 아닌가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 자세히 설명 드렸습니다.(2015년1회4번)

    펌프 A에서 부터 마지막 G까지 배관의 경로를 그려보시면  어는 경로이든 코일은 1번만 통과한다는 것을 아실 수 있을 것입니다.

    따라서 40kPa은 한번만 적용하는 것이며 교재의 풀이가 맞는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기