구조체에 관련해서 질문 드립니다 dkscjfrbs12 2024년 04월 17일 03:00 공유 실기 기출에서 나온 구조체 부하를 구하라는 문제들은 인접실 공조상태라 부하가 없어서 구하지 않았는데 만약 인접실이 아닌 복도로 주어져서 실내와 복도의 온도가 다르게 주어지면 내벽과 문 부하까지 더해야 하는게 맞나요? 그리고 최상층이면 지붕 부하까지 구해야 되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 17일 11:06 (편집된 시간 2024년 04월 17일 11:10) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 인접실이 아닌 복도로 주어져서 실내와 복도의 온도가 다르게 주어지면 내벽과 문 부를 구해야 합니다. (참고 : 13년2회4번, 14년3회2번) 만약 벽체와 문을 통한 부하를 별도로 구하라고 되어있거나 열통과율이 벽체와 문이 다른 경우에는 별도로 구해야 합니다. 예전에는 문을 별도로 구하라고 되어있지 않으면 벽체를 통한 부하를 구할 때 문을 포함하여 구했었습니다. 그러나 최근에는 문을 별도로 구해야 할지 아닌지가 명확하게 출제되고 있습니다. 2. 최상층이면 지붕 부하까지 구해야 되는 것이 맞습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
인접실이 아닌 복도로 주어져서 실내와 복도의 온도가 다르게 주어지면 내벽과 문 부를 구해야 합니다. (참고 : 13년2회4번, 14년3회2번)
만약 벽체와 문을 통한 부하를 별도로 구하라고 되어있거나 열통과율이 벽체와 문이 다른 경우에는 별도로 구해야 합니다.
예전에는 문을 별도로 구하라고 되어있지 않으면 벽체를 통한 부하를 구할 때 문을 포함하여 구했었습니다. 그러나 최근에는 문을 별도로 구해야 할지 아닌지가 명확하게 출제되고 있습니다.
2. 최상층이면 지붕 부하까지 구해야 되는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.