2014.7월 6일 2회 6번-4 zzan0505 2024년 04월 17일 14:44 공유 취입외기량 구할때 해설처럼 혼합공기이용해서 구하는 식은 이해를 했습니다. 근데 저는 다른식으로 접근을 해서 틀렸는데 실내 송풍량x외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피) 이렇게는 왜 안되는건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 18일 11:04 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피) 입니다. 따라서 질문에 올리신 송풍량x외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피)는 잘못된 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피) 입니다.
따라서 질문에 올리신 송풍량x외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피)는 잘못된 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.