2014.7월 6일 2회 6번-4

취입외기량 구할때 해설처럼 혼합공기이용해서 구하는 식은 이해를 했습니다. 근데 저는 다른식으로 접근을 해서 틀렸는데 실내 송풍량x외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피) 이렇게는 왜 안되는건가요??
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피) 입니다. 

    따라서 질문에  올리신 송풍량x외기부하= 취입외기량x(최초엔탈피-최종엔탈피)는 잘못된 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기