온수순환량 산출 시 손실열량 질의드립니다. opcass 2024년 04월 17일 15:28 공유 안녕하세요. 실기 385페이지 문제 7번에서는 유량산출시 배관 및 기기류 열손실량을 1.2 곱해주었으나 892페이지 문제 6번에서는 유량산출시 손실량을 곱하지 않았습니다. 둘의 차이가 뭔가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 18일 12:23 (편집된 시간 2024년 04월 18일 12:28) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 385p 문제는 온수가 배관 500m를 지나는 동안 열손실이 발생한다는 것입니다. 즉, 온수의 열손실량 = 배관 500m + 기기류의 열손실량 이라는 것입니다. 이 때 기기류의 열손실량은 배관 열손실량의 20% 이기 때문에 식에서 1.2를 곱해준 것입니다. 892p 문제의 조건에 방열기 출입구 온수온도차는 10℃라고 주어졌습니다. 즉, 배관에서의 열손실 때문에 발생하는 온도차가 아니며, 오직 방열기 입구와 출구의 온도차 라는 것입니다. 따라서 10℃의 온도차가 만들어내는 열량(q)는 배관의 열손실이 포함되지 않은 오직 방열기의 방열량이어야 하는 것입니다. 따라서 교재의 풀이가 맞는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
385p 문제는 온수가 배관 500m를 지나는 동안 열손실이 발생한다는 것입니다.
즉, 온수의 열손실량 = 배관 500m + 기기류의 열손실량 이라는 것입니다.
이 때 기기류의 열손실량은 배관 열손실량의 20% 이기 때문에 식에서 1.2를 곱해준 것입니다.
892p 문제의 조건에 방열기 출입구 온수온도차는 10℃라고 주어졌습니다.
즉, 배관에서의 열손실 때문에 발생하는 온도차가 아니며, 오직 방열기 입구와 출구의 온도차 라는 것입니다.
따라서 10℃의 온도차가 만들어내는 열량(q)는 배관의 열손실이 포함되지 않은 오직 방열기의 방열량이어야 하는 것입니다.
따라서 교재의 풀이가 맞는 것입니다.
감사합니다.