실기 12년 3회 1번 youngkt 업데이트 시간 2024년 04월 19일 03:20 공유 안녕하세요? 이중입상관 목적은 부하 감소시 굵은 관 트랩에 냉동기유가 고여 압축기로 유입되지 못하기 때문에 가는 관을 통해서 냉동기유를 이송시키기 위한 것으로 알고 있습니다. 그런데 냉동기유 이송이 목적이라면 굵은 관에 트랩을 두는 이유가 궁금합니다 냉동기유 이송이 목적이면 압축기에 오일이 공급되어야 한다는 뜻인데 굳이 트랩이 왜 필요한지요? 감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 23일 05:35 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 부하가 감소되면 냉매증기량이 감소되기때문에 입상관을 통과하는 냉매증기의 속도가 떨어집니다. 속도가 떨어지면 냉동기유를 상부로 끌어올리지 못하게 됩니다. 따라서 굵은 관에 트랩을 설치하여 일부의 냉동기유가 고여서 트랩을 막으면 냉매증기는 가는 관으로 흐르게 됩니다. 그러면 유속이 빠라지면서 냉동기유를 위에까지 끌어 올릴 수 있게 되는 것입니다. 위로 끌어올려진 냉동기유는 압축기로 흘러들어 갑니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
부하가 감소되면 냉매증기량이 감소되기때문에 입상관을 통과하는 냉매증기의 속도가 떨어집니다.
속도가 떨어지면 냉동기유를 상부로 끌어올리지 못하게 됩니다.
따라서 굵은 관에 트랩을 설치하여 일부의 냉동기유가 고여서 트랩을 막으면 냉매증기는 가는 관으로 흐르게 됩니다. 그러면 유속이 빠라지면서 냉동기유를 위에까지 끌어 올릴 수 있게 되는 것입니다.
위로 끌어올려진 냉동기유는 압축기로 흘러들어 갑니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.