388p 08년 1회 2번 gmlcjf320 2024년 04월 19일 03:30 공유 안녕하십니까 교수님. 실내풍량의 질문이 있어 게시글 남깁니다. 1번의 각 사무실 풍량을 구할 때, 기기부하를 포함시키지 않는 이유가 있을까요? 실내 송풍량을 구할 땐, SFH구할때 처럼 실내부하만 고려하는 것이 맞을까요? 실내부하와 외기부하로 생각하면 기기부하는 외기부하에 포함된다고 이해하는 것을 올바를까요? 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 gmlcjf320 2024년 04월 19일 03:46 또한, AB사무실 총계부하에는 기기부하랑 외기부하를 포함하니 다소 헷갈립니다. 0 imjaeki 2024년 04월 19일 09:04 (편집된 시간 2024년 04월 19일 12:47) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 송풍량 구하는 식에 사용되는 온도차를 실내 취출온도차 11℃를 적용하여 풍량을 구하기 때문에 부하는 실내현부하만 적용된 것입니다. 만약 외기부하 및 기기부하까지 포함한 냉각기 전열량으로 풍량을 구하려면 냉각기의 입출구 엔탈피 차로 구하면 됩니다. 송풍량구하는 식은 24년 교재 105~108p를 보시면 많은 도움이 될것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
또한, AB사무실 총계부하에는 기기부하랑 외기부하를 포함하니 다소 헷갈립니다.
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
송풍량 구하는 식에 사용되는 온도차를 실내 취출온도차 11℃를 적용하여 풍량을 구하기 때문에 부하는 실내현부하만 적용된 것입니다.
만약 외기부하 및 기기부하까지 포함한 냉각기 전열량으로 풍량을 구하려면 냉각기의 입출구 엔탈피 차로 구하면 됩니다.
송풍량구하는 식은 24년 교재 105~108p를 보시면 많은 도움이 될것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.