임재기 기술사님 실내부하 계산관련 질의있습니다.

기술사님 2019년 3회차 3번문제 해설에서 전체 순환공기량을 구하는 해설에서 질의사항이 있습니다.

다른 문제에서는 덕트로 공기공조를 진행할 경우, 실내현열부하에서 공기비열 및 온도차이를 통해 공기순환량을 산출했습니다.

하지만 해당문제에서는 현열+잠열 부하에 취출공기 엔탈피를 나누어서 공기순환량을 산출해 주셨는데,

1) 엔탈피를 이용한 순환공기 산출과 비열을 이용한 순환공기 산출은 잠열 고려를 다르게 접근해야 하나요?

2) 전공기방식에서 공기로 실내조화를 할 경우에도 습공기 선도에는 히팅코일은 수평경로/냉각및가습은 사선경로로 나타나는데, 전공기 냉각이 현열부하만 처리한다면 절대습도가 변화하는 사선경로는 어떤 이유에 의해 변동되는 것인지 선도상의 해석이 궁금합니다.(선도에서 수증기가 응결온도에 도달하지 않지만 수증기량이 변동하는 이유와 선도에서의 해석)

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    1.문제에서  온도가 주어지지 않았기 때문에 전열부하로 풍량을 구한 것입니다.

    현열량 = G x Cp x Δt

    전열량 =  G x Δh

    위식에서 풍량 G를 구하면 됩니다.

    일반적으로  풍량은 현열량으로 구하고 있습니다.

    풍량구하는 식은 교재 105~108p를 보시면 됩니다.

    2. 냉각시 차가운 냉각기의 표면에 공기가 접촉하면 공기중 수분이 냉각기 표면에 응결되어 공기에서 수분이 빠져나오므로 공기의 절대습도가 감소되는 것입니다.

    냉각기 표면에 접촉하여 응결온도까지 내려간 공기와 표면에 접촉되지 않은 공기가 혼합되어 냉각기 출구로 나오게 됩니다.  따라서 혼합공기의 온도는 당연히 응결온도 이상이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

     

    0
  • 친절한 설명 감사드립니다.

    설명에서 말씀하신 수증기량 감소에 대해 추가질의가 있습니다.

    2-1) 두 번째 답답에서 응결점에 도달한 증기가 응결해서 습도가 낮아진다고 하셨는데, 공기순환이 습공기 선도에서는 대게 응결점에 도달하지 않고 응결곡선 아래에 구성되는데 응결된다는 것을 어떻게 이해해야 될까요?

    2-2)냉각기가 실내에 있을경우, 보통 결로수배출을 위한 드레인을 설치하기 때문에, 말씀하신 습도저하에 대해 이해했습니다.하지만 중앙공조기에서 덕트로 전공기 냉방하는 경우에는 결로수 드레인을 만들지 않는데, 이럴 경우  응결점에 도달하지 않았지만 응결되는 증기는 실내에 남아있기 때문에 전체 습증기 질량은 변화하지 않아야하는거 같은데 선도에는 그렇게 나오지 않아 혼동됩니다.

    0
  • 1.앞의 답변에서도 설명드렸지만   공조기를 통과하는 공기중에서 일부의 공기는  응결온도까지 내려가기 때문에 그 공기속에 있는 수분이 응결되는 것이며,  이렇게 수분이 응결된 공기와  미처 응결온도까지 내려가지 못한 공기가 혼합되기 때문에  전체공기는 응결온도까지 내려가지 못한 것으로 표시하게 되는 것입니다.

    2.중앙공조기에서 냉각되는 공기는  실내에서 리턴되는 공기 + 외기도입공기 입니다.

    실내에서 리턴된 공기와 외기 도입공기를 혼합하여  절대습도를 실내공기 절대습도보다 낮추어 실내로 보내면 실내의 절대습도가 낮아지는 것입니다.(이때 기존의 실내공기는 공조기로 리턴됩니다.)

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기