2019년 1회 12 jskim2007 2024년 04월 19일 07:10 공유 교수님 ! 코일출구 공기 온도 t4 구할때 가열기 입구온도 t3와 t4 차이로 구하면 무엇이 문제 인가요 q(100kw)=1.2 x 10800 x 1.01 x (t4-14.8) 으로 구하면 온도 값이 틀리게 나오네요 만학도 드림 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 19일 13:17 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내부하를 의미합니다. 따라서 공식에 적용되는 온도차도 실내와 취출구의 온도차를 적용하셔야 합니다. 만약 주어진 열량(부하)가 코일의 열량이라면 질문에 올리신 식으로 구하면 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내부하를 의미합니다.
따라서 공식에 적용되는 온도차도 실내와 취출구의 온도차를 적용하셔야 합니다.
만약 주어진 열량(부하)가 코일의 열량이라면 질문에 올리신 식으로 구하면 됩니다.
감사합니다.
임재기