13년 3회 7 qorjsdn019 2024년 04월 19일 17:23 공유 송풍기 출구부를 보면 13m/s로 되어져있는데 구간 a-b 또한 같은 풍속으로 보는게 맞지 않은지 궁금합니다. 어떤 문제들은 출구와 연결된 덕트를 송풍기 출구 풍속과 같이 보던데 기준을 모르겠네요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 20일 10:21 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 일반적으로 송풍기 출구는 연결되는 덕트보다 규격이 작습니다. 따라서 송풍기 출구의 풍속은 연결되는 덕트의 풍속보다 빠릅니다. 만약 송풍기 출구의 풍속이 주어지지 않는 경우에는 어쩔 수 없이 A-B구간의 덕트 풍속을 적용하는 수 밖에 없는 것입니다. 원칙은 송풍기 출구 풍속이 주어지는 것이 맞습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적으로 송풍기 출구는 연결되는 덕트보다 규격이 작습니다.
따라서 송풍기 출구의 풍속은 연결되는 덕트의 풍속보다 빠릅니다.
만약 송풍기 출구의 풍속이 주어지지 않는 경우에는 어쩔 수 없이 A-B구간의 덕트 풍속을 적용하는 수 밖에 없는 것입니다.
원칙은 송풍기 출구 풍속이 주어지는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.