실기 23년 3회차 10번 22년 3회차 4번

안녕하세요.

23년 문제(p1180) 해설은 보면 증발기 보호가 목적인 것 같고

22년 문제(p 1131) 해설을 보면 압축기 보호가 목적인 것 같습니다.

수평 수직의 차이는 있지만 같은 유형의 배관인데 보호대상물이 바뀌는 이유는 무엇인가요

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 1131p 배관은 역루프를 증발기 상부 이상까지 올려서 배관하는주 목적은 운전 정지시 증발기 안에 있던 냉매가 압축기로 흘러들어가는 것을 방지하기 위한 배관입니다.

    2. 1180p 배관은  압축기로 들어가는 주 배관에 증발기 입상관을 연결할 때 아래 또는 옆에서 연결하지 않고 상부에서 연결하므로서 운전정지시 배관에 있는 오일이나 냉매가 증발기로 되돌아가지 않게하는 목적이 있는 것입니다.  오일은 압축기로 돌아와야 하기 때문입니다. 

    질문하신 것처럼 같은 배관이지만 입상배관을 증발기 위에 까지 올리는 이유는  증발기 냉매가 압축기로 흘러 들어가지 못하게 하는것이 목적이며,

    횡주관에  입상관을 연결 할 때 횡주관 하부나 옆에서 연결하지 않고 상부에 연결하는 이유는 횡주관 배관의 냉매 및 오일이 증발기로 역류하지 않게 하기 위한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0