벽체 및 표면온도 노점/결로 계산 질문

기술사님 안녕하세요. 문제풀이 중 질의사항이 있어 문의드립니다.

2017 1회 2번 벽체 내표면온도를 구하기위해 실내/외 컨덕턴스를 계산에 포함.

2018 3회 11번 덕트 표면 결로방지를 계산하기 위해, 덕트 표면 열 전달률은 계산에 포함하지 않음.

결로 및 노점 보온 문제가 자주나와서 풀이하다 문의합니다 두 문제상에 계산풀이가 상이한거 같은데, a0/a1을 전달률K에 포함하는 데에 제가 놓친 부분이 있을까요. 확인 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 기억이 납니다.

    2018년3회11번 문제에서  덕트재료 열관류율 K=0.6W/m².K 라고 주어진 것은 약간 오해의 소지가 있다고 설명드렸습니다.

    질문하신 것 처럼  덕트 재료의 열전도율(λ)이라고 오해 할 수 있다는 것입니다.

    문제에서 주어진 0.6은 덕트재료를 통과하는 열통과율(=열관류율) 입니다.

    즉, 2017년1회 2번에서 구한 1.88과 같은 것입니다.

    2017년 문제, 2018년 문제 모두 αi ,  αo를 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기