가습량 제습량 감습량과 증기소비량 질문

교수님 안녕하세요

시험 1주일 안 남은 시점에서 정리 하며 질문 드립니다.

1. 가습량=제습량=감습량=Gdx

이렇게 정리 되는게 맞을까요?

(증발잠열을 곱해 주지 않는건 열량이 아니기 떄문인것으로 정리 되었습니다)

2. 증기소비량을 구할때

증기소비량=가열량/증발잠열

로 알고 있는데요, 이는 수식으로 나타내면 q=2501G 가 아닌지요?

보통 q=2501Gdx 이런식으로 잠열부하를 구했는데

두개는 각기 다른 상황이라 다르게 풀어야 하는 걸까요?

 

위 두가지 내용이 자꾸 혼돈되어 걱정 입니다.

항상 감사 드리고 있습니다.

좋은 주말 되세요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 가습량=제습량=감습량=Gdx 는  맞습니다.(교재 100p 2째줄 참고)

    (증발잠열을 곱해 주지 않는건 열량이 아니기 떄문인것이 맞습니다.)

    2. 증기소비량을 구할때

    증기소비량=가열량/증발잠열  맞습니다.

    가열량(잠열량) q=2501Gdx 로 잠열부하를 구한는 것이 맞습니다. (교재100p 4째줄 참고)

    감사합니다.

    임재기