냉각코일부하=냉동기용량=냉각탑 용량 개념

존경하는 교수님 안녕하세요

정리중 질문 사항이 있어 글 남겨 봅니다.

제가 결국 이해한 바로는,

냉각코일부하=냉동기용량=냉각탑용량

이 3개는 동일한 열량이지만

문제를 만들기 위해 냉각코일 부하에 여유율을 곱해서 냉동기 용량을 구한다던가

방열계수를 곱해서 냉각탑용량을 구한다던가 하는게 맞는걸까요

여유율, 안전율을 고려 하지 않았을때, 위 3개는 같은거라고 봐도 될지요.

제 생각에는 최근에는 문제가 정확하게 나오는 편이므로

냉각코일부하만 구할수 있다면 추가적으로 문제에서 주어지는

여유율을 곱해서 냉동기용량을 구하라던가 방열계수를 곱해서 냉각탑 용량을 구하라던가

하면 되는거 아닌가 생각이 듭니다.

결론) 냉각코일 부하만 구하면 냉동기용량과 냉각탑은 같은 개념 이기 때문에 문제만 잘 보고

계산 하면 된다.

이게 맞을까요

행복한 하루 되시기 바랍니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉각코일부하 = 냉동기용량 일 수 있지만  냉각탑용량은 아닙니다.

    냉각코일부하는 엄밀히 말하면 냉동기의 증발기 증발열량(증발기부하) 입니다.

    그러나 냉각탑용량 = 응축기부하(응축기열량=증발기열량+압축기열량) 입니다.

    감사합니다.

    임재기

     