실기 21년 2회 13번

결론부터 말씀드리면 20년 1회 13번과 비교해서 온수냉수 부하계산시 온도변화량 적용 가능한 기준이 혼동됩니다. 우선, 21년 13-5번은 공기선도를 보고, 냉수열량을 구할때 전열기준으로 엔탈피변화량으로 구하고 Cp*G*t변화량은 쓸수없는 조건입니다.(선도를 그으면 4-5번이 일직선이 될수없음) 근데 20년 1회 13번에 공기가열기에는 온도변화만 있어 온수가열량을Cp*G*t 온도변화량과 엔탈피변화 모두 썼습니다. 공기가열기도 21년 문제처럼 전열기준으로 공기선도 4-5번이 일직선이 안될수있다는 생각이 들었습니다. 근데 정답은 일직선으로 온도만 변화하는거고요. 그래서 위 두 문제를 미뤄봤을때 가열기는 온도증가만 있고, 냉각기는 온습도 변화가 전부 있다고 인지해야되는지 궁금합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    공기 가열기는 온도증가만 있고, 공기 냉각기는 대부분은 온,습도 변화가 전부 있습니다.

    24년도 교재 1178p 23년2회 8번 문제와 같이 간혹 냉각기에서도 온도만 변화하는 경우가 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기