22년1회4번(24년교재.1096.240페이지) zoe1003 2024년 04월 21일 02:54 공유 240 페이지에서는 증발기 1의 팽창밸브와 흡입밸브를 바로 닫았는데 1096페이지에서는 먼저 팽창밸브만 닫아서 증발기내 냉매가스를 압축기에 흡입후 흡입밸브를 닫는다고 적어주셨는데요 1096페이지 내용이 더 정확한거죠? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 22일 07:34 (편집된 시간 2024년 04월 22일 07:43) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 말씀하신대로 1096페이지 내용이 더 정확한 것 맞습니다. 확인할 수 있게 해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
말씀하신대로 1096페이지 내용이 더 정확한 것 맞습니다.
확인할 수 있게 해주셔서 감사합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.