실기 12년 3회차 1번 p634

안녕하세요

이중입상관의 목적은 냉동기유를 압축기로 이송하는 것입니다.

그러면 처음부터 트랩이 없다면 부하감소시 트랩에 냉동기유가 고일 이유도 없을 텐데, 트랍을 설치해 놓고 기름이 고여서 문제가 있기때문에 이중관 설치한다고 하니 좀 햇갈립니다.

트랩이 없다면 냉동기유로 인한 액압축 발생하기 때문에 설치하는 것인데 그러면 저부하시 트랩이 없는 small 관으로 기름 이송될때는 문제가 없는 것인가요?

트랩이 꼭 필요한 이유와 Large 관에는 트랩이 필요하고 Small 관에는 필요 없는 이유가 궁금합니다.

감사합니다 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재의 설명을 잘 읽어보시면 

    부하가 감소하면 냉동기유가 트랩에 고여 트랩을 막으면  냉매가스는 작은 관으로만 통과하게 되는데

    이때 가스의 속도가 빠르므로 냉동기유를 상부로 운발할 수 있게 되는 것입니다.

    만약  냉동기유가 트랩을 막아주지 못하면 냉매가스가 굵은 관으로 흐르기 때문에 속도가 빠르지 못하여 냉동기유를 상부로 올릴 수 없게 되는 것입니다.

    교재의 설명을 보시면 트랩에 기름이 고이는 것이 문제가 된다고 설명되어 있지 않습니다.

    처음부터 입상관을 가늘게 하여 부하감소 시에도 냉동기유을 올릴 수 있게 할 수도 있지만

    그러면  정상적인 운전시 입상관에서 압력손실이 커지게 되어 압축기 동력 손실이 커지기 때문에 에너지 낭비가 커지는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기