실기 09년 7월 p 508 문제 2

안녕하세요.

상기문제 (3)의 냉각기 냉각열량 계산시 h4값을 선도에서 읽어서 혹은 실내부하+외기부하로 계산했는데,

h4를 아래와 같이 계산 후 냉각열량을 계산하는 것은 잘못된 것인가요? (14+4.5)=3500/3600×1.2×(53-x) x(=h4)=37.14kj/kg

냉각열량=3500/3600×1.2×(60.31-37.14)=27.03kw

이것이 더 정확할 것 같다는 생각도 있고, 이전 문제 중에도 냉각코일 출구엔탈피를 계산으로 구한후 냉각코일열량을 계산한 문제도 있고 해서 풀이에 일관성도 있을 것 같습니다.

교수님 생각이 궁금해서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 방법으로 구해도 됩니다.

    선도에서 엔탈피를 읽는 것보다 계산으로 구하면 더 정확합니다.

    감사합니다.

    임재기

     