실기23년 2회 1번 질문입니다 Vlflfl 업데이트 시간 2024년 04월 22일 04:06 공유 교수님 안녕하세요? 이문제에서 냉각코일 부하 구할때 실내부하(전열)+외기부하(전열)- 가열코일부하 = 냉각코일 부하가 나올줄 알았는데 답이 아니더라구요 이렇게 구하면 안되는 이유가 궁금합니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 23일 02:30 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 만약에 전체공기가 냉각코일을 거친후 가열코일을 거쳐서 실내로 취출된다면 질문하신 방법으로 풀어도 됩니다. 그러나 송풍량의 일부가 냉각코일을 통과하고 나머지 일부가 가열코일을 통과 하는 시스템이므로 질문하신 방법으로 냉가코일 부하를 구할 수 없는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
만약에 전체공기가 냉각코일을 거친후 가열코일을 거쳐서 실내로 취출된다면 질문하신 방법으로 풀어도 됩니다.
그러나 송풍량의 일부가 냉각코일을 통과하고 나머지 일부가 가열코일을 통과 하는 시스템이므로 질문하신 방법으로 냉가코일 부하를 구할 수 없는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.