실기23년 2회 1번 질문입니다

교수님 안녕하세요? 이문제에서 냉각코일 부하 구할때 실내부하(전열)+외기부하(전열)- 가열코일부하 = 냉각코일 부하가 나올줄 알았는데 답이 아니더라구요 이렇게 구하면 안되는 이유가 궁금합니다!

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    만약에 전체공기가 냉각코일을 거친후 가열코일을 거쳐서 실내로 취출된다면 질문하신 방법으로 풀어도 됩니다.

    그러나  송풍량의 일부가 냉각코일을 통과하고  나머지 일부가 가열코일을 통과 하는 시스템이므로 질문하신 방법으로 냉가코일 부하를 구할 수 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기