공조 실기 질문
1. 614페이지 12년 1회 2번 문제에 5번 가습량 구할때 엔탈피로는 구하면 안되나요?? 그리고 잠열구할때 2501G(X2-X1) 구하는식 2501을 안넣는 식도 있던대 어떨때 넣고 안넣고 이해가 안됩니다 ㅜㅜ
2. 576페이지 11년 1회 1번 5번에 냉각열량 구할때 현열로 구하면 안되는건가요?
3. 1087 페이지 21년 3회 10번 평균온도 구할때 델타T는 큰수빼기 작은수인데 냉매는 열을 전달해주는거니까 무조껀 출구빼기 입구가 맞나요?
4. 15년 1회 2번문제에서 구조체부하 구하는문제 내벽은 구조체에 안들어가는건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
1. 가습량은 수분의 량이기 때문에 엔탈피로 구할 수 없습니다.
혹시 엔탈피로 구해보셨다면 사진을 올려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
그리고 잠열량 구할때 2501을 안넣는 식도 있다고 하셨는데 몇년도 몇번문제 인지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
2.냉각기의 냉각열량이 전열량(현열량+잠열량)이므로 현열로 구하면 안됩니다.
3.브라인 온도에서 - 3.512℃ 가 - 10℃보다 높은 온도 입니다.
따라서 델타t = tb1 - tb2으로 계산에 적용한 것입니다.
4.내벽이 있는 인접실은 (공조)라고 되어있습니다.
이것은 인접실이 공조가 되기 때문에 인접실과는 열의 이동이 없습니다.
따라서 부하가 0이기 때문에 계산하지 않는 것입니다.
감사합니다.
임재기
브라인 온도 구할때 -3값을 모르잖아요? 구해야 하는식이니까
어떻게 2-1이 되는지 유추할수있는 방법이 있나요?
값이 둘다 주어지면 2-1을 할수있겠는데 -10도만 주어졌기때문에 2-1인지 1-2인지 어떻게 유추하느지 궁굼합니다!
이 문제는 브라인 냉각기의 문제입니다.
브라인 냉각기는 브라인의 온도를 냉각시키는 열교환기입니다.
따라서 높은 온도의 브라인이 냉각기에 들어가서 온도가 낮아져 나오는 것이므로 들어가는 온도가 높은 것입니다.
감사합니다.
임재기