24년책 실기 905page질문

(2)번 코일 출구온도를 구할 때 t4-t1이 아니라 t4-t3아닌가요...??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    t4를 구하는 식에 적용된 현열량 qs는 문제에서 주어진 난방부하 100kW 입니다.

    이 난방부하는 실내난방부하 입니다.

    따라서 식에 적용해야 하는 온도차는 취출구 온도 - 실내온도  입니다.

    즉 온도차는  t4-t1이 되어야 하는 것입니다.

    감사합니다.