실기 22년 1회 1번, 21년 2회 14번 비교

위 두 문제가 응축기 압력이 갑자기 낮아졌을 경우인데, 방지대책을 보면 다른것같습니다. 22년은 응축이 덜되게 하는식이고, 21년은 증발이 잘되게 하는식으로 풀이한거같은데 차이점 문의드립니다. 22년 방지대책에 응축기 팬 회전수를 줄인다했는데 반대로 증가시켜서 증발이 잘되게 해야될것으로 생각거든요.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    21년2회14번 문제의 (2)는 응축기를 증발기로 사용할 때  증발기의 압력이 낮아지는 경우 조치 방법에 대한 것입니다.

    즉,  22년 문제는 응축기에 대한 것이고, 21년 문제는  증발기에 대한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기