실기 23년 2회 1번 질문입니다 wonseok3919 2024년 04월 23일 01:56 공유 안녕하세요. 부하 구하기 문제 중 외기부하,실내부하,냉각코일 부하는 엔탈피차로 구하고 가열코일부하는 온도차로 구하였는데 모든 부하를 온도차로 구하면 안되는건가요? 가열코일은 현열만이기 때문에 온도차로 한것이고 나머지 부하는 현열+잠열이기 때문에 엔탈피차로 한것인가요? 계산방식이 왜 다른지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 24일 00:52 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 현열과 잠열이 있는 경우에 온도차로 구하면 현열만 구하는 것이 되므로 안되는 것입니다. 가열코일은 현열만이기 때문에 온도차로 한 것이고 나머지 부하는 현열+잠열이기 때문에 엔탈피차로 한것이 맞습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
현열과 잠열이 있는 경우에 온도차로 구하면 현열만 구하는 것이 되므로 안되는 것입니다.
가열코일은 현열만이기 때문에 온도차로 한 것이고 나머지 부하는 현열+잠열이기 때문에 엔탈피차로 한것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.