공조 실기 질문

15년 2회 5번문제 질문있습니다

GH=GL+GM

GM=GH/GL=Hc-Ha/Hd-Hg 이식에서 GM=Hc-Ha/Hd-Hg 이렇게 바로 풀면 왜 안되는건가요?? 굳이 저기다 대입해서 할 필요가 없지 않나요..?

 

18년1회 7번 문제

배관손식은 난방부하의 10%로 한다고 적혀있는데 다른배관에선 10%로면 1.1을 곱해줬는데 여기선 0.1을 곱해줬는데 무슨 차이인지 궁굼합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.혹시 질문에 올리신 식으로 계산을 해보셨는지요? 

      그리고  계산해 보신 결과 교재와 같은 값이 나왔는지요?

     질문하신  GM=Hc-Ha/Hd-Hg 식은 옳은 식이 아닙니다.

    2. 배관손실이 난방부하의 10%라고 할 때

       배관손실 = 난방부하 X 0.1  이며,

      (난방부하 + 배관손실) = 난방부하  X 1.1 이 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0