[실기] 2017년 1회 문제 10번입니다.

(2)번에서 응축기 냉각수 출구 온도를 구할때 순환수량 G에서 0.3에다가 곱하기 1000이 되어있던데, 저게 물의 밀도가 1000이여서 1000을 곱한건가요?? 아니면 단위때문에 곱한건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    순환수량의 단위가 체적유량인 0.3m³/min으로 주어졌기 때문에 질량유량으로 고치기 위해

    물의 밀도 1000kg/m³를 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기