21년 2회 11번 hurck 2024년 04월 25일 12:43 공유 (3) 에어와셔 출구수온을 구할 때, 열평형식에서 물의 가열열량=공기의 냉각열량인데, 물은 온도차로 계산하고 공기는 엔탈피로 계산하셨는데, 서로 단위가 다른데 이런 식으로 계산해도 됩니까? 값이 약간 오차가 있지만 상관없다는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 26일 03:23 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 물의 온도 변화에 의한 현열량으로 공기의 온도와 습도가 변하는 전열량을 냉각시키는 것입니다. 즉, 물의 현열량으로 공기의 전열량을 감당하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
물의 온도 변화에 의한 현열량으로 공기의 온도와 습도가 변하는 전열량을 냉각시키는 것입니다.
즉, 물의 현열량으로 공기의 전열량을 감당하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.