실기 19년 1회 12번 질문입니다

문제에서 난방부하가 주어지고 난방부하를 현열로 t4-t1으로 구하셨는데

난방부하와 가열부하, 가열코일부하가 구분이 잘 되지 않아서 질문드립니다.

방을 난방했다라고 해석해서 실내현열부하로 계산해야하는건가요?

만약에 가열코일부하 또는 가열부하라고 나오면 t4-t3로 계산하는건가요?

0

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 저도 이 문제를 가열부하로 생각했는데 강의에는 난방부하는 현열부하만 있다고 하시고 실내현열부하로 간주하고 풀이하시던데 저도 이 부분이 이해가 되질 않습니다.

    잠열부하가 왜 없다고 하셨는지도 궁금합니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로  가열기 부하라고 생각할 수도 있습니다.

    그러나 일반적으로 냉방부하, 난방부하라고 하면 실내부하를 의미하는 경우가 많기 때문에 저는 실내부하로 보는 것이 논리적이라고 판단한 것입니다.

    가열코일의 난방부하라는 표현은 거의 보지 못했습니다.

    가열코일의 경우는 가열코일의 가열량 또는 가열코일의 부하라고 표현하는 것이 일반적인 것입니다.

    그런데 문제에서는 단순히 난방부하 라고 되어있으므로 실내부하로 보는 것이 논리적이라고 판단되는 것입니다.

    정리합니다.

    일반적으로 냉방부하, 난방부하라고 하면 실내부하를 의미하는 경우가 많기 때문에 저는 실내부하로 보는 것이 논리적이라고 판단하여 문제에서 주어진 100kW는 실내난방부하로 본 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 근데 강의에서는

    "난방부하는 현열부하도 있을거고 잠열부하도 있잖아요 원래는. 근데 온수 코일이 감당할 수 있는 부하는 뭐에요? 잠열부하는 감당 못해요 온수 코일은. 가열만하기 때문에 수분을 줄 수 없어요."

    이라고 하셨는데 뭐가 맞는 말씀인지를 모르겠습니다.

    말씀은 온수 코일이 감당하는 부하라고 하셨는데 왜 실내 부하인지도 모르겠고 난방부하가 실내부하가 맞다고 하더라도 잠열부하가 왜 없는지도 모르겠습니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    강의에서 여러번 설명드렸듯이

    온수코일(가열코일)은 수분을 주거나 감소시킬 수 없기 때문에 현열만 증가합니다.

    수분의 증가인 잠열은 가습기가 별도로 감당하게 됩니다.

    따라서 문제에서 준 100kW는 실내난방 현열부하로 보아야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0