[실기] 2018년 3회 문제 13번 입니다.

5번에서 가열기 용량을 구할때 q = G *C * T로 구하는데 밀도가 주어졌음에도 밀도 * q * c * t로 구하지 않는것은

실내 송풍량의 단위가 kg/h여서  그렇게 한거라고 생각하면 되나요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실내 송풍량의 단위가 kg/h여서  그런 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기