[실기] 2008년 2회 문제 2번입니다.

환기 횟수에서 값을 구할떄 왜 여기선 3600으로 나누어 주고 천장 높이 값을 나누어 줬나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다. 

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    1.환기량의 단위가 m³/h이기 때문에 m³/s로 고치기 위한 것입니다.

    2.시간당 환기횟수를 구하기 위해 천장높이 3m를 곱해준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     