2021년 2회 문제 2번 hg08586a 2024년 04월 26일 15:13 공유 2021년 2회 문제 2번에서 qs=GCp△T 공식 질문입니다.온도변화를 실내온도20도, 외기30도 해서 30-20 으로 하지 않고취출구 온도차 15도로 계산하였는데내벽부하,외벽부하에는 실내온도 외기온도로 온도변화를 계산하구 2번문제는 왜 취출구 온도차이로 계산하는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 04월 27일 08:43 (편집된 시간 2024년 04월 27일 08:48) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 외벽부하 계산식은 KAΔt식으로 계산하며 열관류율 K값이 실내온도와 외기온도차에 대한 것이기 때문에 Δt값을 실내와 외기온도차를 대입해야 하며 , 실내부하는 GCpΔt식으로 구하는 데 Δt값이 실내와 취출구의 온도차이기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
외벽부하 계산식은 KAΔt식으로 계산하며 열관류율 K값이 실내온도와 외기온도차에 대한 것이기 때문에 Δt값을 실내와 외기온도차를 대입해야 하며 ,
실내부하는 GCpΔt식으로 구하는 데 Δt값이 실내와 취출구의 온도차이기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.