실기 질문

안녕하세요.

오늘 실기 시험을 보며 애매한 문제 두개가 있어 질문드립니다.

1. 벽체 부하 계산

문 열관류계수가 주어졌지만 따로 문제가 분리되어 있지 않아 벽체에 포함된다고 가정하고 계산한다고 글로 풀어쓴 후에 벽체에 문 부하를 포함시켰습니다. 또한 문 열관류계수와 내벽의 열관류계수가 같았습니다.

 

2. 조명 부하 계산

형광등 열관류계수가 주어지고 계수를 고려하지 않는다고 하였는데, 문제에서 제시한 계수는 제거율이라고 가정하고 계산한다고 글러 풀어쓴 후 1.2를 곱한 조명부하를 계산하였습니다.

 

이럴 경우 틀릴 수도 있을까요? 혹시 몰라서 두 문제 모두 글로 미리 가정을 풀어쓰고 계산하였습니다...

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 문과 벽체의 열관류율이 같게 출제되었다면  벽체에 출입문이 포함되기 때문이라고 생각됩니다.

    더군다나 벽체에 포함된다고 가정하고 계산한다고 글로 풀어쓴 후에 벽체에 문 부하를 포함시켰기 때문에 정답처리 될 것 같습니다.

     만약 애매하다고 생각되시면  산업인력관리공단 공조냉동담당자께  출입문의 포함여부를  물어보셔도 됩니다.

    문제의 본질은 부하계산을 할 수 있느냐 입니다.  문을 포함시키느냐 아니냐는 비 본질적인 것입니다.

    따라서 산업인력관리공단에 전화하실 때  이런것 가지고 신경쓰지 않게 출입문이 포함되는지 아닌지를 분명하게 출제해 달라고 말씀드려도 됩니다.

    2. 형광등 부하에서 1.2는  안정기 발열량 20%를 포함시킨 계수이므로 계수를 고려하지 않는 다고 했다면 1.2를 적용하면 안됩니다.

    문제에서 주어진 계수가 무엇이지 제가 확실하게 알지 못하기 때문에 그것에 대하여는 답변이 곤란합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기