수증기 엔탈피

수증기의 엔탈피는 수증기의 장압비열까지 고려해서 구하는데( 1.85t +2501 ) 냉방 외기부하 잠열구할때는 정압비열 즉 수증기의 온도변화에 대한 부분이 생략되었습니다. 혹시 값이 작아서 생략하는 부분인지요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    잠열량 계산시 수증기 온도와 절대습도에 관한 식은 24년 실기교재 100p ③가열량(잠열량) 유도식을 보시면 됩니다.

    감사합니다.

    임재기