[필기] 23년 1회 66번

안녕하세요

해설에서 공조배관 설계시 유속을 빠르게 설계하였을 때 결과로 설비비(배관 설비비)가 작아진다고 하는데 

저는 유속을 빠르게 설계하니까 더 튼튼하게 하기 위해 설비비가 증가한다고 생각했습니다.

혹시 유속을 빠르게 설계할 때 배관설비비가 작아지는 이유가 있을까요??? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 것처럼 유속이 빨라지기 때문에 압력이 커져서 배관의 두께를 두꺼운 것으로  사용해야 한다면 설비비가 증가합니다.

    그러나 공기조화에서는 유속을 빠르게 한다고 해도 배관의 두께를 두껍게 하지 않아도 되는 정도입니다.

    배관의 유속이 빨라지면  배관의 지름이 작아지기  때문에  설비비가 작아지는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기