덕트 결로 문제

2017 3월필기 60번 덕트 결로문제에서 덕트 두께에 대한건 나와있지 않은데 덕트위에 보온재를 덮고 있는건지 또는 이 보온재+덕트를 하나의 덕트로 봐서 보온재 바깥에 결로가 발생하지말라고 하는건지 진짜 애매합니다. 왜냐하면 외표면의 열전달량 구할때 실외온도에서 결로온도를 뺐으니까요.... 덕트기준으로 외표면은 보온재가 덮고있는부분이라 보온재 안쪽 온도를 몰라서 저렇게 구하면 안되지 않나요?

기계전공 학생인데 덕트 구조는 잘 모릅니다. 제가 예상하기에는 덕트 안쪽 바깥쪽 사이에 보온재가 끼워져있는 구조같은데 강의도 없고 해설지에도 외표면 열전달량이라고 달랑하나 적어놔서 이해하기 힘들고 공부시간도 많이 낭비했어요... 대충 구조를 알아야 이해를하죠.적어도 그림이 있으면 이해하기 쉬울것 같습니다.

 

냉풍-덕트-보온재-덕트-외기

결로시

냉풍-덕트-보온재-덕트-결로-외기

(여기서 덕트는 덕트를 구성하고있는 막으로 가정하겠습니다.)

저부분에서 덕트-보온재-덕트 를 하나의 덕트라고생각하면 되는것이며

이런구조에서 덕트의 열저항은 무시한다. 이렇게 이해하면 될까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    덕트의 경우 보통은 보온재를 덕트(철판) 외부에 부착합니다.

    그러나 보온재를  덕트 안쪽에 부착하면 안된다는 법도 없으므로 이 문제의 경우는 보온재가  덕트 안쪽에 부착되고 덕트가 바깥쪽에 있는 것으로 보는 것입니다.

    그래서 이 문제의 경우는   10℃ 공기 + 보온재 + 덕트(철판) + 30℃ 공기 순으로 배열이 되었다고 보는 것입니다.

    강의에서 설명하지 못한 점 죄송합니다.

    감사합니다.

    임재기