기사 실기 19년 1회 12번 (23년판 903페이지 )

2)번 코일출구공기온도에서 온도차는 

t4-t1으로 했는데,,,  t4-t3 아닌가요?

앞에서는 다 이렇게 한 것 같은 기억이 납니다.

(제가 아직 공부량이 부족해요)

1은 2와 합쳐져서 3이 됐는데 이해가 안되네요

 

추가로 코일 단수와 코일 회로수가 같은 건가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    코일출구공기 온도식에 적용된 열량값(난방부하 100kW)이 실내현열부하 입니다.

    실내 현열부하 계산에 적용되는 온도차는  취출구온도(여기서는 가열기 출구온도) 와 실내온도 차 입니다.

    따라서 t4-t1으로 해야 하는 것입니다.

    코일은 일반적으로 단수와 열수를 많이 사용하고 있습니다.

    만약 회로수의 의미가 물(냉수 또는 온수)가 들어가는 입구의 수를 의미한다면 회로수는 단수와 같은 의미가 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기