실기교재 120page 문제2번의 소문항 (5) 질문입니다.
안녕하세요.
처음으로 공조 도전해보는데 많이 모자라네요.
소문제 (5)의 내벽(북측 칸막이) 중
면적이 4X2.8인지 이해가 안됩니다.
4X3.4(층고)가 되어야 하는 것 아닌가 해서요.
만약 천장높이(2.8m)로 계산된다면 (3.4m -2.8m =0.6m) X 4m = 2.4m^2 (천장~층고 사이의 면적)
에서 방열되는 열량은 어떻게 계산해야 하는지 궁금합니다.
제가 뭔가 착각하고 있는 것 같은데...
뾰족하게 다른 각도로 볼 수가 없네요.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 당연히 의구심이 들 수 밖에 없습니다.
내벽의 천장속에서 전달되는 열전달량은 무시할 정도로 작다고 보는 것입니다.
따라서 내벽면적은 천장고로 계산하며, 외벽면적은 층고로 계산합니다.
감사합니다.
임재기