기사 실기 2017년 2회 1번 공기냉각기 온도 문의 space6 업데이트 시간 2024년 05월 12일 00:13 공유 안녕하세요? 문제를 듣다가 이해가 안되는 부분이 있어 문의합니다. A실과 B실의 혼합공기를 구하는 방법은 위의 풀이과정이 맞지만, 공기 냉각기 입구의 건구온도를 구할 때는, 환기공기량(A실 4000, B실 2500)을 대입해서 26.80℃가 아닌, 26.78℃로 계산해야 하는 것이 맞는 것 이 아닌가 싶어 문의 드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 05월 13일 04:33 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. A실과 B실의 혼합공기가 공기냉각기로 들어가므로 공기 냉각기 입구의 건구온도는 혼합공기온도인 26.8℃가 맞습니다. 이 문제는 해석 상에 혼동이 있는 문제입니다. 따라서 참고의 그림을 보시고 이해 하시면 좋겠습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
A실과 B실의 혼합공기가 공기냉각기로 들어가므로 공기 냉각기 입구의 건구온도는 혼합공기온도인 26.8℃가 맞습니다.
이 문제는 해석 상에 혼동이 있는 문제입니다. 따라서 참고의 그림을 보시고 이해 하시면 좋겠습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.