16년 1회 2번 sc9603611 2024년 05월 16일 08:41 공유 전등부하를 구할 때 왜 백열등 부하식을 사용하나요? 형광등으로 보고 1.2를 곱하면 안되는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 05월 17일 09:15 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 형광등이라는 말이 없으므로 백열등으로 계산한 것입니다. 형광등은 안정기의 발열량(20%)를 더해 주어야 하기 때문에 형광등이 설치된다면 형광등이라는 표현이 있어야 한다고 봅니다. 따라서 아무 말이 없으므로 백열등으로 계산한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 형광등이라는 말이 없으므로 백열등으로 계산한 것입니다.
형광등은 안정기의 발열량(20%)를 더해 주어야 하기 때문에 형광등이 설치된다면 형광등이라는
표현이 있어야 한다고 봅니다.
따라서 아무 말이 없으므로 백열등으로 계산한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.