16년 1회 2번

전등부하를 구할 때 왜 백열등 부하식을 사용하나요?

형광등으로 보고 1.2를 곱하면 안되는 건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 형광등이라는 말이 없으므로 백열등으로 계산한 것입니다.

    형광등은 안정기의 발열량(20%)를 더해 주어야 하기 때문에 형광등이 설치된다면 형광등이라는

    표현이 있어야 한다고 봅니다.

    따라서 아무 말이 없으므로 백열등으로 계산한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기 

     