[실기] 2007년 1회 문제 9번입니다.

(3)번에서 1대당 정격출력을 구하는데 뒤에 1/2를 곱했는데 왜 곱한건가요??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증기보일러 2대로 모든 부하(난방부하+급탕부하+배관손실부하)를 감당해야 하므로 보일러 1대당 정격출력은 나누기 2를 해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기