실기403페이지 2007년 2회 1번 문제

풀이(404페이지)를 보면 선도가 혼합/냉각/재열 과정으로 보이는데요.

403페이지의 문제 조건의 무엇을 통해 

혼한/냉각/재열 과정인지 알 수 있는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 조건을 보시면  취출공기 건구온도는 17℃ 이고

    코일 출구 건구온도는 14.9℃ 입니다.

    따라서 17-14.9 = 2.1℃에 해당하는 부하는 재열부하 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0