2007년 3회 문제6번 질문드립니다. agnocamus 2024년 05월 19일 12:17 공유 선도를 보면 실내로 부터의 배출 풍량의 일부인 ② 와 외기 ①이 혼합되어 ③이 되고 이 공기의 양이 (1)에서 구한 전체 필요 풍량 3981.20kg/h 이고 ②의 풍량과는 엄연히 양이 다른 것으로 알고 있는데요. 외기부하에 대한 부하 계산시 전체풍량으로 계산한 것이 이해가 되지 않습니다. 제가 뭔가 잘못 이해한 걸까요? 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 05월 20일 09:08 (편집된 시간 2024년 05월 20일 09:09) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이론 공부할 때 설명드린 내용입니다. 외기부하는 외기량으로 계산할 수도 있고, 전체 풍량으로도 계산할 수도 있습니다. 전체풍량으로 계산하는 경우는 냉각기에서 냉각하는 열량은 실내취득부하,재열부하 그리고 외기부하 입니다. 그림의 냉각열량 중에서 실내취득부하와 재열부하를 빼면 나머지는 외기부하인 것입니다. 참고로 외기부하에 관한 것은 교재 105~108p 그림에서 냉각코일 또는 난방코일의 열량중에서 실내부하 및 재열부하를 빼면 나머지는 외기부하인 것을 보실 수 있습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이론 공부할 때 설명드린 내용입니다.
외기부하는 외기량으로 계산할 수도 있고, 전체 풍량으로도 계산할 수도 있습니다.
전체풍량으로 계산하는 경우는
냉각기에서 냉각하는 열량은 실내취득부하,재열부하 그리고 외기부하 입니다.
그림의 냉각열량 중에서 실내취득부하와 재열부하를 빼면 나머지는 외기부하인 것입니다.
참고로 외기부하에 관한 것은 교재 105~108p 그림에서 냉각코일 또는 난방코일의 열량중에서
실내부하 및 재열부하를 빼면 나머지는 외기부하인 것을 보실 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.