냉매 배관 재질 sungkwan1106 2024년 05월 22일 01:28 공유 가정용이나 산업 현장의 냉각장치를 보면 냉매 배관 재질을 대부분 동관을 사용하던데, 강관의 경우 동관보다 열전도율이 낮아 관내외 온도차가 큰 냉매 배관으로서의 이점이 있는데 사용하지 않는 이유가 무엇인지 궁금힙니다. 경제성의 이유에서인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 05월 23일 02:06 (편집된 시간 2024년 05월 23일 02:07) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 24년 필기교재 209p ⑦, 208p ⑧에 설명되어있습니다. 프레온 냉매가 수분을 함유하면 철강재를 부식시키기 때문에 동관을 사용하는 것입니다. 만약 장치내에 수분을 완전히 제거한다면 강관을 사용해도 됩니다. 따라서 대형 냉동장치에서는 배관의 규격이 커지면서 공사비가 증가하므로 강관을 사용하고 있습니다. 암모니아 냉매의 경우는 암모니아 증기가 수분을 함유하면 동을 부식시키므로 강관을 사용합니다. 이 내용이 24년 필기교재 209p ⑦, 208p ⑧에 설명되어있는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
24년 필기교재 209p ⑦, 208p ⑧에 설명되어있습니다.
프레온 냉매가 수분을 함유하면 철강재를 부식시키기 때문에 동관을 사용하는 것입니다.
만약 장치내에 수분을 완전히 제거한다면 강관을 사용해도 됩니다.
따라서 대형 냉동장치에서는 배관의 규격이 커지면서 공사비가 증가하므로 강관을 사용하고 있습니다.
암모니아 냉매의 경우는 암모니아 증기가 수분을 함유하면 동을 부식시키므로 강관을 사용합니다.
이 내용이 24년 필기교재 209p ⑦, 208p ⑧에 설명되어있는 것입니다.
감사합니다.
임재기