2008년 2회 문제2번의 소문항 (1)에서의 관류에 의한 부하 계산시
바쁘실 텐데 항상 친절한 답변 주셔서 감사드립니다.
강의 없이 독학으로 공부하는 중이라 교수님 보시기에 반복된 설명이
될 수 있을 것 같습니다. ^^
다름이 아니고
소문항 (1)에서 유리창을 통한 부하 계산시
관류에 의한 부하의 경우 '상당외기 온도차'를 적용하지 않고
실외 - 실내 = 온도차로 계산을 했는데요.
만약, 상당외기 온도차를 적용하면 왜 안되는지 설명 부탁드립니다.
관류에 의한 부하기 때문에 그럴 것 같긴 한데요.
좀 명확하게 알아야 시험 때 실수를 안할 것 같습니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
24년 교재 112p ④ 유리창의 부하계산에서 관류에 의한 열량 계산은 실내외 온도차로 구한다고 배운 내용입니다.
유리창은 두께가 얇기 때문에 온도의 축적이 무시할 정도라고 보고 상당온도차를 적용하지 않습니다.
다만 문제에서 유리창에도 상당온도차가 주어지면 적용해야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.