[실기] 2008.7.6 문제 1번 입니다. shw0318 2024년 05월 25일 09:14 공유 문제 4번에서 감습량을 구할떄는 엔탈피를 사용하여서 구했는데, 왜 5번에서 제열기 가열량에는 엔탈피를 사용하면 안되나요??/ 혹시 4번에서도 온도나 엔탈피 둘중 아무거나 사용하면 답이 나온다는 건가요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 05월 28일 04:05 (편집된 시간 2024년 05월 28일 04:06) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 개인사정으로 답변이 늦어 죄송합니다. 교재의 풀이에 작은 글씨로 설명 되어 있습니다. 재열기 가열량도 엔탈피로 구할 수 있지만 온도차로 구하는 것이 일반적이며 또한 이 문제에서는 온도는 주어진 값이고 엔탈피는 선도에서 읽은 값이므로 엔탈피차로 구하는 것은 온도차로 구하는 것 보다 부정확 할 수 있습니다. 따라서 온도차로 구한 것입니다. (4)번 냉각 감습열량은 온도와 습도가 동시에 변하는 과정이므로 온도차로 구하면 안되며, 엔탈피차로 구해야 합니다.(강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.) 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
개인사정으로 답변이 늦어 죄송합니다.
교재의 풀이에 작은 글씨로 설명 되어 있습니다.
재열기 가열량도 엔탈피로 구할 수 있지만 온도차로 구하는 것이 일반적이며 또한 이 문제에서는 온도는 주어진 값이고 엔탈피는 선도에서 읽은 값이므로 엔탈피차로 구하는 것은 온도차로 구하는 것 보다 부정확 할 수 있습니다.
따라서 온도차로 구한 것입니다.
(4)번 냉각 감습열량은 온도와 습도가 동시에 변하는 과정이므로 온도차로 구하면 안되며, 엔탈피차로 구해야 합니다.(강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.